案例展示 —德清某数据中心循环水处理项目

由于生物污泥污染和结垢因素导致系统换热效率降低,能耗增加,系统清洗频繁。采用dNF40纳滤膜对循环水补水试验评估如下:

处理水量70T/H,业主两年回收投资。

 
◆ 地表水直接取水进入OTCT纳滤系统,无需复杂预处理;
◆ 处理后管壁污泥附着量降低为原来的14.29%,LSI及Stiff & Davis稳定指数分别降为原来的14.49%和13.38%;
◆ 运行费用低至0.4元/t(电耗+药剂);
◆ 取代了厂区原有的絮凝澄清+砂滤单元,占地面积减少60%以上;
◆ 原水采用氯基杀菌剂杀菌,可直接进入膜系统。